一般的情況下,送風系統采取定風量的方式較多,即首先保證潔凈室送風量相對恒定,調節潔凈室回風量或排風量,從而控制潔凈室壓差風量,維持潔凈室壓差值。
在潔凈室回、排風支管上安裝手動對開多葉調節閥或蝶閥,調節回、排風量,控制室內壓差。
在空調系統調試時調好潔凈室內壓差,在空調系統運行過程中,潔凈室內壓差偏離設定值時,再調節就比較麻煩。
在潔凈室回(排)風口,安裝阻尼層(如單層無紡布、不銹鋼濾網、鋁合金濾網、尼龍濾網等),能夠有效地保證潔凈室的正壓,但需經常更換作為阻尼層的過濾網,以防潔凈室內正壓過高。
在相鄰房間隔墻上安裝余壓閥,以控制正壓。其優點是設備簡單,可靠,缺點是余壓閥尺寸比較大,通風量有限,不方便安裝,也不方便與風管連接。
在潔凈室回(排)風支管調節閥閥軸上安裝電動執行系統,從而與相對應的閥門配套組成電動調節閥。根據反饋的潔凈室壓差值,微調閥門開度,自動調節潔凈室內壓差恢復到設定值。
此種方式用于控制潔凈室內壓差比較可靠、..,在工程實踐中應用較多,該系統可安裝在需要顯示壓差的潔凈室或典型潔凈室的回(排)風支管調節閥上。
上文由張家口凈化工程公司整理的保持潔凈室壓差值的方法,希望可以幫助到你。