對這個手術室凈化維護保養的知識我們介紹了不少,在維護方面我們也簡單了解過,為了能夠給大家一份比較清晰,詳細的維護清單,河北手術室凈化公司的小編今天總結了3點手術室凈化后期維護的三點說明分享給大家,嚴格按照要求進行維護。
1、嚴格執行濾網的檢查、更換并做好臺賬記錄。
一般醫院手術室濾網臺賬共有5本,分別為回風口濾網清、更記錄;新風機初效清、更記錄;層流手術室凈化設備初效更換記錄;新風機和凈化機中效更換記錄;過濾網更換記錄。除此以外,手術室運維人員還設有空調巡檢本(記錄層流機組電柜情況、UPS情況、應急燈檢查等情況并附有負責人和監督人簽字)和手術間巡檢本(記錄各手術間開關、插座、氣體接口、電箱以及拖線板的情況并附有負責人和監督人簽字)兩本臺賬,共有7本臺賬。
2、新風機組和層流機組應該定期檢查或更換已保持清潔。新風機采集箱粗效濾網宜每2d清潔一次;新風機組和層流機組初效過濾網宜1~2月更換一次;中效過濾網宜每周檢查,3個月更換一次;過濾網宜每年更換,發現污染和堵塞時你更換,末端高效過濾網宜每年檢查一次,當阻力超過設計初阻力160pa或者已使用3年以上時宜更換。
3、手術室凈化的運行及維護由總務科負責,質量監督由醫院感染管理科負責,手術室內的回風口每天擦拭清潔一次。
上文主要是分享了手術室凈化后期維護的三個要點,在后期維護保養的工作是非常重要的,每一個要點也是需要大家掌握的,如您有疑問歡迎咨詢我司。