        層流手術室凈化的系統的控制要點與運行!層流手術室凈化如何進行空氣過濾?

        所屬分類:疑難解答    發布時間: 2022-04-24    作者:張家口層流手術室凈化
          分享到:   
        二維碼分享

        隨著各醫療科室的手術技術變得越來越困難和復雜,對手術室的清潔條件和功能的要求也越來越高。國家有關部門也出臺了新的手術部設計標準,其目的是以合理的布局和設施保證手術后患者的感染率。層流手術室的建設可以縮短病人的康復時間,降低醫療成本?,F(xiàn)在我們來談談層流手術室凈化系統的操作和控制要點。

        層流手術室凈化有關于系統的控制要點與運行

        層流手術室正常工作期間,凈化空調機組與新風系統同時運行;僅部分手術室工作時,僅需獨立空調機組和部分手術室新風系統運行,既保證了部分手術室的正常工作,又保證了整個手術室的正常壓力分布和流向。一二級手術室與相鄰低層潔凈室的小靜壓差控制在8pa,其他潔凈室與相鄰低層潔凈室的小靜壓差控制在5pa,負壓潔凈室與相鄰潔凈室的小靜壓差控制在-8pa。

        由于保證室內非工作時間正壓所需的新風量不等于運行部門正常工作期間所需的新風量,前者小于后者,所以當潔凈運行部門空調系統采用獨立新風系統時層流手術室凈化采用兩位控制的定風量裝置。手術室工作時,手術室開啟信號要求空調機組和排風機組啟動,雙位定風量調節閥要求處于大風量運行狀態;手術室不使用時,雙位定風量調節閥新風支管上的風量裝置自動調節到低位,新風根據保持正壓的風量進入,排氣裝置關閉,保持正壓的新風穿透,向外排出,保持內部所需正壓。由于只送一個系統,層流手術室的梯度壓力分布基本不變,保證系統有效實施。

        層流手術室凈化的系統的控制要點與運行!層流手術室凈化如何進行空氣過濾?

        層流手術室凈化工程的供、回、排氣管道需安裝氣密閥。空調機組和排風機在非工作期間關閉時,關閉氣密閥,只采用獨立的新風系統送風,防止正壓空氣流入回風或排風系統,而且很難保證原始正壓梯度。

        每間手術室均設有帶獨立排氣管的排氣裝置。排風機與手術室自動門聯鎖,設有變頻器和延時裝置。當門瞬間打開時,排氣扇立即關閉;當門關閉后,延時后正壓建立后,排氣扇再次打開,以保證門開關時保持正壓,避免排氣頻繁啟停風機由于門的開閉;正常運行時,可通過變頻器控制排風機的風量,使室內壓力保持在正常水平。

        凈化層流手術室獨立新風機組的控制采用恒壓法控制風機的變頻和調節風量,達到節能的目的。新風機組與空調機組聯鎖。只有先啟動新風機組,才能啟動各手術室的空調機組。只要有一個手術室工作,新鮮空氣系統就會繼續工作。只有當整個運行部門關閉時,新風機組才會關閉。

        層流手術室凈化如何進行空氣過濾

        1.定時整理凈化體系的過濾器;

        2.每年對凈化體系風機組進行檢查,并對風機設備做保養;

        3.溫濕處理,因為氣流速度的聯系,在必定的范圍內室內的溫度、濕度會發生改變形成空氣無法流轉,因而咱們要運用空調體系使氣流流轉,進而操控室內的溫濕。

        以上就是張家口層流手術室凈化公司本次分享的全部內容,更多內容請關注我們官方網站。